Старый 27.08.2009, 19:56 #21 По умолчанию
VMG
Мастер
 
Сообщений: 329
Регистрация: 26.06.2009
Адрес: U.A.
Репутация: 436
bali, а в имеющихся у Вас контроллерах случайно нет функции - Первая оттайка через ...
VMG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 19:58 #22 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 242
Регистрация: 11.04.2008
Адрес: Нижний Новгород
Репутация: 27
Может сильфон 145ого всетаки между ламелями торчал?
zausenets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 20:03 #23 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 472
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Rostov-on-Don
Репутация: 263
Отправить сообщение для Zenzel с помощью ICQ
Сильфон вообще-то находится в коробочке.
Zenzel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 20:08 #24 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Цитата:
Может сильфон 145ого всетаки между ламелями торчал?
Представляете как поднимется температура при включении нагревателя- стоянки ведь не будет совсем? И при -10оС (замыкание на минимальном холоде) испаритель точно не оттает
Цитата:
а в имеющихся у Вас контроллерах случайно нет функции - Первая оттайка через ...
нету такой оттайки. Есть только оттайка сразу после включения (подачи питания)
Цитата:
оттайку отключить совсем, а вентилятор испар. включить на постоянную работу
Надо было конечно сфотографировать испаритель, после снятия кожуха, но поверьте через 1,5 часа работы он стал сплошным кубиком снега без единой щелочки между ламелями.
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 20:09 #25 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 242
Регистрация: 11.04.2008
Адрес: Нижний Новгород
Репутация: 27
To Zenzel
Цитата:
Сообщение от bali Посмотреть сообщение
....Капилляр этого Т45 стоит по воздуху (его хорошо видно на рисунке, возле дренажной трубки в верхней части. ....
Какая коробка?
zausenets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 20:14 #26 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 242
Регистрация: 11.04.2008
Адрес: Нижний Новгород
Репутация: 27
Цитата:
Сообщение от bali Посмотреть сообщение
Представляете как поднимется температура при включении нагревателя- стоянки ведь не будет совсем? И при -10оС (замыкание на минимальном холоде) испаритель точно не оттает

...
Изначально испаритель не будет промерзать наглухо, отключаться компрессор будет раньше.
zausenets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 20:43 #27 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Цитата:
И при -10оС (замыкание на минимальном холоде) испаритель точно не оттает
Попутал (в голове все 145-2М сидит)... На фото с сайта хорошо виден капилляр термостата висящий по воздуху, причем прямой, а не навитый в спираль.
Цитата:
Сильфон вообще-то находится в коробочке
Он имел ввиду что "сильфон" это сам "баллон с гармошкой" который находится в корпусе термостата. А капилляр термостата= сильфонная трубка
Значит, ставлю контроллер и пытаюсь поймать оптимальный интервал между оттайками
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 20:52 #28 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 472
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Rostov-on-Don
Репутация: 263
Отправить сообщение для Zenzel с помощью ICQ
Посмотри здесь на свой термостат.
Изображения
Тип файла: jpg 145_2m_128.jpg (115.8 Кб, 32 просмотров)
Zenzel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 21:21 #29 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 472
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Rostov-on-Don
Репутация: 263
Отправить сообщение для Zenzel с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от bali Посмотреть сообщение
Значит, ставлю контроллер и пытаюсь поймать оптимальный интервал между оттайками

Можно в этом случае использовать в контролере функцию таймера, которая становится доступной при отключенном датчике. А для защиты от минимальной температуры подключить штатный термостат.

ЗЫ, Я бы эти заветренные салатики кушать не стал , условия хранения явно не соответствуют.
Zenzel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 23:17 #30 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
Цитата:
Сообщение от Zenzel Посмотреть сообщение
Можно в этом случае использовать в контролере функцию таймера, которая становится доступной при отключенном датчике. А для защиты от минимальной температуры подключить штатный термостат.

ЗЫ, Я бы эти заветренные салатики кушать не стал , условия хранения явно не соответствуют.
SC12CLX(-25C, 547Вт) "Шаг между ламелями на входе 3 мм, зарастает махом"
Низкотемпературная витрина, какие салаты?, для мороженных полуфабрткатов, положите в неё продукты
- 14 и перестанет"махом обмерзать". В прикрепленном файле посмотрире- агрегат низкотемпературный, ТАМ-145 тоже низкотемпературный
Вложения
Тип файла: doc Units_Danfoss_theme_1.doc (109.5 Кб, 13 просмотров)
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ"
Искандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 23:32 #31 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,500
Регистрация: 27.06.2006
Адрес: Украина, Бердянск - жемчужина Приазовья, моб. тел. +380507875558
Репутация: 1173
Отправить сообщение для Андрей-холодильщик с помощью ICQ Отправить сообщение для Андрей-холодильщик с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от Искандер Посмотреть сообщение
Низкотемпературная витрина, какие салаты?, для мороженных полуфабрткатов
У этого же компрессора кипение от-45 до -5...

ПВВ(Н)-70М-С-01 (Патша): Витрина прилавок холодных закусок предназначен для хранения, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков. Плавная регулировка от 1 до 10 град. С. Внутренний объем витрины имеет принудительную циркуляцию охлажденного воздуха и лампу подсветки. Основание витрины представляет собой охлаждаемую ванну с набором гастроемкостей, в которых можно хранить салаты. Направляющие для подносов входят в комплект поставки. Масса - 220 кг.
__________________
ремонт холодильников в Бердянске и районе - (О5О)787-555-8, (О98)83Ч-7О-2О
Андрей-холодильщик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 02:43 #32 По умолчанию
444
Мастер
 
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
Цитата:
Сообщение от Искандер Посмотреть сообщение
SC12CLX(-25C, 547Вт) "Шаг между ламелями на входе 3 мм, зарастает махом"
Низкотемпературная витрина, какие салаты?, для мороженных полуфабрикатов, положите в неё продукты
- 14 и перестанет"махом обмерзать". В прикрепленном файле посмотрире- агрегат низкотемпературный, ТАМ-145 тоже низкотемпературный
Так все-таки: низко- или высокотемпературная машина?
Цитата:
Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
Плачевно остаётся играться с оттайкой.
С контроллером (974 серии) не только: можно сделать задержку на включение вентилятора (испарителя) в диапаазоне +5...минус 5, например (пробовать - как лучше). И задержку пуска его после оттайки. Это уменьшит циркуляцию воздуха и, соответственно, перенос влаги. А если выставить дифференциал вентилятору, то он после набора нужной температуры остановится.
А еще можно попробовать заменить крыльчатку вентилятора на меньшую.
Если низкотемпературная, то интервал между оттайками ставить 2..4 часа, если среднетемпературная, то обычно 4...8 час.
Да, и есть иногда параметр: "первая оттайка через..." или "задерка включения первой оттайки".
Вентиляторы испарителя можно запитать от компрессора - это увеличит время стоянки и снижение обмерзания.
В принципе Вам нужно уменьшить температуру кипения, поэтому можно датчик камеры прицепить на линии всасывания у испарителя (тщательно изолировать термофлексом для увеличения времени стоянки), и подобрать (по температуре в камере) температуру выключения и включения (возможно - дифференциал окажется увеличенным).
444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 03:06 #33 По умолчанию
444
Мастер
 
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
Поправлюсь: Если низкотемпературная, то интервал между оттайками ставить 2 (если в камере более минус 15)...4 (в камере минус 2-10 град) часа, если среднетемпературная, то обычно 6...8 час.
444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 05:25 #34 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
На "Криспи" заклинил J2190 и "прощелкал" трое суток. Сейчас "Диксел" ворочает второй компрессор. Против пускателей (зачем усложнятся - вероятнось "воткнуть" из-за контактов у компрессора увеличивается вдвое )
По поводу оттайки рад что перестали вникать в чей-то больной мозг и обратились к контроллеру. Если даже здесь человек настаивает то в нашем случае и подавно. Тем более клапана (послать новый компрессор вдогон старму (уже один умник есть (я) присоединяйтесь ). Ну впер кто -то реле времени с ШХ-1.12 (РВТ-8/12/24) у которого меньше получаса продолжительность оттайки не настроиш (хоть и выбито на железе 15 мин) . Ну открывали девочки створки витрины при оттайке ( чтоб пар выходил ) . И "знакомые" сказали что у них претензий нет (компрессор за мой счет и провалятся день в разьеме 20 см.) , А сэкономить можна было на компрессоре (в пользу контроллера (Асперку. Герметик))
Цитата:
Шаг между ламелями на входе 3 мм, зарастает махом
Все равно че-то быстро он забиваетя (это с салатами?)
ded t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 07:13 #35 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Цитата:
Все равно че-то быстро он забиваетя (это с салатами?)
Нет, пустой. С салатами еще быстрее будет. Влажность приличная...
Цитата:
Так все-таки: низко- или высокотемпературная машина?
Цитата:
Плавная регулировка от 1 до 10 град.
Цитата:
Если даже здесь человек настаивает то в нашем случае и подавно
Не увидел кто там настаивал, кроме того, что 444 превратил тему не понятно во что...
По любому контроллер- убеждать не надо, с термостатом ковыряться по оттайке не радует...
Цитата:
В принципе Вам нужно уменьшить температуру кипения, поэтому можно датчик камеры прицепить на линии всасывания у испарителя
Агрегату по-барабану, кто им рулит, посему он выдает температуру кипения в соответствии с температурой окружающей, нагрузки на испаритель и т.д.
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 08:52 #36 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 242
Регистрация: 11.04.2008
Адрес: Нижний Новгород
Репутация: 27
Конечно, 974 - идеальный вариант, вот только по условиям задачи:
Цитата:
Сообщение от bali Посмотреть сообщение
.... Из контроллеров выбор не большой (специально покупать за "знакомство" незачем) IC 915 Eliwell, EKC204A Danfoss (слишком круто будет для такого прилавка), E211N Evco. ....
zausenets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 09:50 #37 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 472
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Rostov-on-Don
Репутация: 263
Отправить сообщение для Zenzel с помощью ICQ
А какая установившаяся температура кипения?
Zenzel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 12:04 #38 По умолчанию
VMG
Мастер
 
Сообщений: 329
Регистрация: 26.06.2009
Адрес: U.A.
Репутация: 436
Как всегда у нас, задумка неплохая, но сделать нормальный холод в оборудовании нехватает средств. Всё идёт на дизайн, а холод в последнюю очередь - что останется. Вот и здесь поставили на среднетемпературную витрину низкотемпературный компрессор руководствуясь только ценой, как и Снайге ставят на среднетемпературные витрины вертикального типа низкотемпературные Асперы. Единственно пока непонятно с испарителем, такой маленький шаг между ламелями из-за того что нет места что-бы поставить испаритель с нормальным оребрением? Управление совсем невыдерживает критики, таких изделий достаточно.
http://www.ymka.biz/vitrina.html
VMG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 12:07 #39 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
Цитата:
В принципе Вам нужно уменьшить температуру кипения
ЗАЧЕМ?

Цитата:
датчик камеры прицепить на линии всасывания
Не стоит отходить от традиционного рааположения зондов. Дальше все по книжечке учитывая все ньюансы (вплоть до каплепадения )

зы. это че-то из сов. времен. В "Пингвине" на термометре +15 , Дуся орет "холоду нет". "на тебе" и датчик термометра в ребрах испарителя. "Иш как заработало" - говорит улыбающаяся Дуся помахивая рукой в прилавке
ded t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 13:54 #40 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
Цитата:
Сообщение от 444 Посмотреть сообщение
Так все-таки: низко- или высокотемпературная машина?[/COLOR]
Маркировка моделей CL = R404A / R507, LBP
TL = тип компрессора CM = R22, LBP
FR = тип компрессора DL = R404A / R507, HBP
NL = тип компрессора DM = R22, HBP
SC = тип компрессора F = R134a, LBP
3 = рабочий обьем см³ G = R134a, HBP / LBP
X = высокий пусковой момент


Наш компрессор SC12CLX
SC = тип компрессора, CL = R404A / R507, LBP , X = высокий пусковой момент.

На сколько я помню LBP-низкотемпературный.
HBP-высокотемпературные.
MBP-среднетемпературные.
Если на салаты поставить низкотемпературный компрессор ничего хорошего не получится. На салаты нужен SC12DLX
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ"
Искандер вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.