09.04.2011, 13:23 | #1 Холодильник Атлант КДШ 126-1 |
Пользователь
Сообщений: 9
Регистрация: 09.04.2011
Адрес: Кременчуг
Репутация: 1
|
Здравствуйте, подскажите, в ХК испаритель намерзает с левой верхней стороны, начиная с трубок, стекающие капли на испарителе тоже замерзают, в результате образуется "шуба" во всей левой части испарителя. Двери закрываются плотно, без щелей. Что делать?
|
|
09.04.2011, 13:46 | #2 |
Мастер
Сообщений: 4,506
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
|
Возможна утечка фреона. Вызывайте мастера.
__________________
|
|
09.04.2011, 20:45 | #3 |
Мастер
|
А пластина-то вся покрываеться инеем? Холодильник отключается?
|
|
09.04.2011, 22:19 | #4 |
Пользователь
Сообщений: 28
Регистрация: 08.04.2011
Адрес: Беларусь
Репутация: 2
|
Тен оттайки на плачке сдох!Ну или фреончик убегает по-маленьку!
|
|
12.04.2011, 22:32 | #5 | |
Пользователь
Сообщений: 9
Регистрация: 09.04.2011
Адрес: Кременчуг
Репутация: 1
|
Цитата:
Инеем покрывается полностью, начиная с верхнего левого угла и потом вниз, оттайка сначала немножко работает, потому, что сосульки висят. После 3-5 дней работы на испарителе образуется "шуба". |
|
|
13.04.2011, 00:04 | #6 | |
Мастер
|
Цитата:
|
|
|
13.04.2011, 15:46 | #7 | |
Пользователь
Сообщений: 9
Регистрация: 09.04.2011
Адрес: Кременчуг
Репутация: 1
|
Цитата:
|
|
|
13.04.2011, 16:09 | #8 | |
Мастер
|
Цитата:
|
|
|
13.04.2011, 16:32 | #9 |
Пользователь
Сообщений: 9
Регистрация: 09.04.2011
Адрес: Кременчуг
Репутация: 1
|
сфоткал испаритель, может где-то не так описал ситуацию
|
|
13.04.2011, 16:35 | #10 |
Пользователь
Сообщений: 9
Регистрация: 09.04.2011
Адрес: Кременчуг
Репутация: 1
|
под крышкой термостат и всё, я его лет 5 назад уже менял, может подскадите, он работает как для компрессора так и для ТЕНа?
|
|
13.04.2011, 17:21 | #11 |
Мастер
|
Нормально покрываеться инеем испаритель, левая часть да видно не полностью тает,как раз в том месте где и стоит ТЕН. Два его шурупа -крепёж один во льду, проверяйте его, провод прочный тянеться на верх под крышу там увидете его концы проверяйте. Да он активен во время остановы компрессора.
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как я купил холодильник Атлант ХМ-6026 | Crash | АТЛАНТ (МИНСК) | 75 | 18.05.2016 17:07 |
продам холодильник атлант мхм-260 (1000р.) | Ermakov | Частные объявления о продаже б.у. холодильников и морозильников | 3 | 01.04.2012 22:53 |
Продаю холодильник Атлант 2х кам, 5500р | Алекс си | Частные объявления о продаже б.у. холодильников и морозильников | 1 | 31.07.2010 10:32 |
Продам новый холодильник Атлант ХМ-4008-000 | anna-violin | Частные объявления о продаже б.у. холодильников и морозильников | 1 | 23.02.2010 14:55 |
Продам холодильник Атлант | Prettyann | Частные объявления о продаже б.у. холодильников и морозильников | 1 | 06.10.2009 21:44 |