Ситуация такая:
Имеется холодильная витрина, в августе умер родной компрессор. Взамен поставили Атлант К200, газ R12, заменили фильтр. Он скончался через 2-3 недели. С тех пор компрессора гибли с переодичностью в 2 недели, последний проработал ровно 52 минуты. Капилярку проверили после второго случая, она в норме. Что происходит не понимаю. Может ли быть проблема в электрике? |
|
18.10.2009, 15:33 | #2 |
Мастер
Сообщений: 242
Регистрация: 11.04.2008
Адрес: Нижний Новгород
Репутация: 27
|
|
|
18.10.2009, 18:07 | #3 | ||
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
Цитата:
А каков был родной компрессор ? Какое давление всасывания.? "Атлантовские "компрессора вообще на витринах не жильцы но чтоб 52 мин. ( секундомером замеряли ?) Цитата:
пс. Гдето на "Консультанте" было видио где внагляк убивали компрессор так там это поболее времени заняло. |
||
|
18.10.2009, 18:53 | #4 |
Мастер
Сообщений: 242
Регистрация: 11.04.2008
Адрес: Нижний Новгород
Репутация: 27
|
|
|
18.10.2009, 18:56 | #5 |
Мастер
Сообщений: 124
Регистрация: 25.09.2008
Адрес: Кемерово
Репутация: 1
|
Действительно качество компрессоров Атлант теперь просто удручающее. После того как Бирюса свернула производство компрессоров мы перешли на Атлант, но наверное надо переходить на китайский sikelan.
__________________
Тёплое отношение к Вашему холоду. |
|
18.10.2009, 19:22 | #6 |
Пользователь
|
Здраствуйте. просветите как китайские компрессора по качеству и какая цена,
|
|
18.10.2009, 19:31 | #7 | |
Мастер
Сообщений: 242
Регистрация: 11.04.2008
Адрес: Нижний Новгород
Репутация: 27
|
Цитата:
Ставлю Атланты с 90х, когда была запущена новая линия в Барановичах. Поначалу была проблема с питерскими, по-моему, позисторами (доходило до того, что приходилось ставить р-3, немного "доработав"). Но это недолго. Могу со всей ответственностью заявить - просто так Атланты не горят. Многих горе-мастеров приучили продавцы соблюдать технологию установки (отказывали в гарантии). Вы можете назвать отличия производственного цикла Атлантов от красноярской линии? |
|
|
18.10.2009, 19:42 | #8 |
Мастер
Сообщений: 124
Регистрация: 25.09.2008
Адрес: Кемерово
Репутация: 1
|
Цена такая-же как у Атланта.Есть один минус - больно грамоздкий. Качество вроде нормальное я лично только два поставил, поэтому судить об не могу,но в целом нород одзывается не плохо.
__________________
Тёплое отношение к Вашему холоду. |
|
18.10.2009, 19:59 | #10 |
Пользователь
|
А КАК СОБЛЮДАЯ ТЕХНОЛОГИЮ УМУДРИТЬСЯ СПАЛИТЬ 4 КОМПРЕССОРА?7?
|
|
18.10.2009, 22:03 | #11 |
Мастер
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
|
|
|
18.10.2009, 22:20 | #12 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Цитата:
- Витрина... знаю витрины от Бирюса, но других (Кроха не в счет) - в упор не видел. Модель скажете? - газ и марка компрессора родного исполнения? - КТ - успели укоротить? Если витрина стояла с мощным компрессором, а Вы поставили СК, то две недели это нормально. 52 минуты перебор, но скорее всего это перегруз компрессора по давлению всасывания. И если витрина новая, то там стоит контроллер и выставлена оттайка, уж она не даст помереть компрессору, если он в режиме. - |
|
|
19.10.2009, 00:27 | #13 |
Мастер
Сообщений: 242
Регистрация: 11.04.2008
Адрес: Нижний Новгород
Репутация: 27
|
|
|
19.10.2009, 02:38 | #14 | |
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
Цитата:
Был такой случай - на ларе поменяли СК - через две недели обмотки в хлам. При замене следующего позистор не поменяли (новый и новый) через неделю та-же история. Ларь забраковали а позистор оставили и поставили на какую-то "асперу" (работавшую до этого с таким же позистором). На следующий день "аспера" крякнула. Позистор исследовать не удалось . Очень похожая история. У вас скорей так-же было (с проводами еще возится) |
|
|
19.10.2009, 03:17 | #15 | |
Мастер
Сообщений: 242
Регистрация: 11.04.2008
Адрес: Нижний Новгород
Репутация: 27
|
Цитата:
|
|
|
19.10.2009, 06:56 | #16 |
Мастер
Сообщений: 124
Регистрация: 25.09.2008
Адрес: Кемерово
Репутация: 1
|
Четыре это конечно перебор, но вернёмся к моему случаю. За всё время работы с компрессорами Бирюса , а тоже с 90-х годов, умерло но гарантии всего два. А Атланты за несколько месяцев два. В пршлом году работал в одной фирме торгующей и холодильными витринами в том числе, так вот есть такая витринка Иней делают её в бийске укомплектована она компрессором ско-175. Умирали они там на гарантии довольно часто, менял их на кв-175. Сейчас руководство подумывает, а стоит-ли вообще заказывать эти витрины.
__________________
Тёплое отношение к Вашему холоду. |
|
19.10.2009, 09:43 | #17 |
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
Незнаю. Всегда пользовался только "Атлантами". Одно время (года 2-3 назад) были какие то терки между Белорусией и Украиной и "атланты" перестали поступать. Поступала "Бирюса". Поставив 3-4 компрессора я и некоторые городские мастера вобще отказались их ставить (предпочитая "атланты" по блату). Да гарантию они выходили и работают наверняка до сих пор но при установке вели себя так что вот-вот крякнут (быстрее нагревались и издавали "левые" звуки). Хотя тут судить однозначно нельзя (какая партия куда шла) и незабываем о китайском "атланте" (с черной теплухой). В принципе конструктивно они не отличаются (только глушителем (у "бирюсы" стальной а "атлант" пласмасовый)). За всю практику видел не более 10 погибших "атлантов (минус эти 2 , минус 3-4 нелепо попавшие на витрины).
|
|
19.10.2009, 14:08 | #18 |
Мастер
Сообщений: 124
Регистрация: 25.09.2008
Адрес: Кемерово
Репутация: 1
|
Это да, Бирюса пошумнее.
Кожется к нам попала какя то не та партия
__________________
Тёплое отношение к Вашему холоду. |
|
21.10.2009, 21:35 | #19 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Цитата:
Несколько спасает ситуацию установка конденсатора, но все равно ресурс под вопросом. |
|
|
22.10.2009, 20:04 | #20 |
Мастер
Сообщений: 124
Регистрация: 25.09.2008
Адрес: Кемерово
Репутация: 1
|
Сейчас низкотемпературный компрессор на среднетемпературном оборудовании можно увидеть гораздо чаще среднетемпературный. Если это danfoss, то вообще проблем ни каких ,если aspera , то тоже рабают при более тщательном обслуживании. Правда это не есть правильно. Кстати ск-175 и ск-200 выпуска начала 2000 гг, на всевозможных маленьких витринках,установленых на завде( я бы их назвал кооперативами) работают до сих пор и не плохо себя там чувствуют.