22.10.2009, 21:56 | #21 |
Пользователь
Сообщений: 19
Регистрация: 24.12.2008
Репутация: 1
|
СК200 отличный компрессор, ставил их на разные витрины длиной до двух метров. Правильно все сделать не просто, приходится повозиться. Ставлю капилярные трубки большого сечения ( их продают как для 22 фреона). Если есть гдето внизу охлаждаемая камера, удаляю оттуда испаритель чтобы не задерживалось там масло. Заправляю столько фреона, чтобы всасываемый пар был хорошо холодным - тогда компрессор не перегревается. Давление всасывания должно быть не более 1 атм.
Ну и конечно же електрика. У торгашей провода, как правило, ужасные, гирлянды тройников и "сопли" паршивых удлинителей. И если где то плохие контакты - компрессору труба. СК175 и 160 однозначно плохие. У них перегруженный ротор. Несколько вышедших из строя таких компрессоров я разрезал и увидел удивительную вещь, нигде более не встречающуюся. Обмотки целые а вот ротор от перегрева стал синим и похоже в нем разрушились стержни беличьей клетки - мотор не запускается. С другим ротором та же обмотка нормально его крутит. |
|
22.10.2009, 22:51 | #22 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Цитата:
Сразу как-то взял за правило: или с контроллером или без меня. И не сильно жалею - отказываются может с 10%, но мне головной боли никакой. Выставил ODO=3, оттайку, и спи хоть сутками. |
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
нетипичный тепловой режим морозилки | spb2004@yandex.ru | Форум для мастеров холодильной техники | 27 | 18.02.2008 21:15 |