10.03.2012, 15:57 | #21 |
Пользователь
Сообщений: 39
Регистрация: 09.01.2012
Адрес: Молдавия
Репутация: 16
|
с вентилятором проработал 2,5 часа(то-есть в 2 раза дольше) температура компр.+35 ,в морозилке дошел до -20, но в итоге то-же самое(компр.работает трубки комнатной температуры) ток ,014 А.
склоняюсь к мнению участников которые указывали на влагу в системе, но все таки остается вопрос , почему это происходит только при загруженной морозильной камере? и где именно происходит закупоривание из за влаги: .в фильтре .сразу после фильтра .в клапане .или после клапана. так как на ощупь все эти места одинаковой температуры.и если обмерзание после клапана то следовательно переключив клапан для направления хладагента в контур холодильной камеры, холодильная камера должна работать.по этому вопрос если отключить питание клапана и снять крышку с него чтобы постоянный магнит не влиял на клапан, как пойдет хладагент и как переключить клапан в ручную. пробовал магнитом но ничего не дало и не слышно чтобы внутри что-то происходило. |
|
10.03.2012, 17:09 | #22 | |
Мастер
|
Цитата:
__________________
век живи век учись - всё ровно дураком помрёшь! gsm 069137518 чудо не бывает - бывают чудотворцы. |
|
|
10.03.2012, 18:01 | #23 | |
Мастер
Сообщений: 3,131
Регистрация: 16.03.2008
Адрес: Россия.Москва.
Репутация: 2375
|
Ну, давайте по порядку....
Цитата:
В горячем компрессоре вода испаряется (тем активнее, чем выше температура компрессора). Отсюда объяснение - действия вентилятора обдува и следствия загрузки продуктов. Далее - пары воды попадают в конденсатор, где успешно превращаются в жидкость. Чтобы оказать отрицательное воздействие (одно из...) на холодильную систему, она должна попасть в капиллярную трубку и замёрзнуть в ней на входе в испаритель (с низкой температурой). Движение холодильного агента прекратится (охлаждение тоже), рабочий ток (0,14А) уменьшается. Компрессор отсасывает "все" пары холодильного агента из испарителей и нагнетает их в конденсатор. На стороне низкого давления создаётся "вакуум", через неплотность в холодильную систему попадает очередная доза воды и воздуха. В компрессоре из горячего масла дополнительно выкипает вода и уносится в конденсатор. Фильтр осушитель, перед капиллярной трубкой, уже насыщен водой и функцию осушения не выполняет. Внутренний диаметр капиллярной трубки - приблизительно 0,8 мм. много воды и не требуется... Отсюда выводы: вода тем чаще замерзает в капиллярной трубке, 1) чем больше её в холодильной системе, 2) чем выше температура компрессора, 3) чем холоднее в морозильной камере (чем ниже температура кипения холодильного агента в испарителе) Система восстанавливает работоспособность после оттаивания ледяной пробки (ненадолго ) . P.S. В данном случае - теория согласуется с практикой. |
|
|
10.03.2012, 18:44 | #24 |
Пользователь
Сообщений: 39
Регистрация: 09.01.2012
Адрес: Молдавия
Репутация: 16
|
2alex
со всем сказанным согласен. но непостоянная закономерность теории смущает, так как после первого отказа выгрузил морозилку и он проработал неделю с пустой морозилкой при том что я включал супер заморозку и холодильник достиг -36,по всем правилам должно было закупориться капилярка но этого не произошло. и за неделю должен же он бы закупориться. сейчас пишу и сам размышляю: во время нормальной работы продолжительность работы компрессора на контур морозильной камеры был значительно меньше и так-же было переключение на холодильный контур и соответственно влага перераспределялась и на другой контур и концентрация влаги была меньше + короткий цикл работы компр.+ остановки компр. при достижении температуры и по этому не создавались условия закупоривания... ну в общем так . |
|
10.03.2012, 19:02 | #25 |
Мастер
Сообщений: 3,131
Регистрация: 16.03.2008
Адрес: Россия.Москва.
Репутация: 2375
|
|
|
10.03.2012, 20:36 | #26 |
Пользователь
Сообщений: 39
Регистрация: 09.01.2012
Адрес: Молдавия
Репутация: 16
|
версии пока 2
1. влага в системе которая где-то замерзает и закупоривает проход 2. мусор в системе(пыль,ржавчина,несоблюдение условий на заводе,некачественные детали...) и опять засор. я общаюсь на форуме и одновременно провожу (опыты) с холодильником чтобы уменьшить количество версий и подтвердить какую-то из них, или опровергнуть. отключил клапан от платы управления, подключил через диод для возможности ручного переключения.попробовал на неработающем холодильнике и получилось. включил холодильник с установленным клапаном на работу морозильной камеры.холодильник поработал 1,5 часа, в морозилке -18 и во время работы попробовал переключить клапан,но он не переключился.вот еще нюанс.подумал что происходит закупорка в клапане,но тогда бы он обледенел но таких признаков нету. |
|
10.03.2012, 22:40 | #27 | |
Мастер
Сообщений: 246
Регистрация: 28.10.2010
Адрес: Украина, Луганск, теперь Краснодар, Россия
Репутация: 295
|
Цитата:
|
|
|
11.03.2012, 13:26 | #28 | |
Пользователь
Сообщений: 39
Регистрация: 09.01.2012
Адрес: Молдавия
Репутация: 16
|
Цитата:
вчера замудохался пытаться по разному прийти к одной правильной версии и опять освободил морозильник от мяса замороженного (на 70%), собрал все на место и через 1,5 часа включил в стандартном режиме. примерно через 1час в морозилке -18(норма) клапан переключился на холодилку и за 0,5часа с +17 (так как целых 1,5суток на холодилку он не работал и дверь очень часто открывал) опустилось до +6(норма).всю ночь проработал без проблем. если следовать теории и логике если я включу режим супер заморозки компрессор начнет работать в нагрузку набирая температуру в морозилке и работать он будет без остановок не меньше часа. следовательно должно произойти тоже самое что происходило с загруженной морозилкой(ледяная пробка). и это должно полностью подтвердить версию с влагой. если не так то скажите. кстати так никто не ответил до какой температуру должен опустится в режиме SUPER FRIZER |
|
|
11.03.2012, 15:07 | #29 |
Мастер
|
99% утечка хладогента
Да и всё уже расписал 2alex
__________________
Ремонт Холодильников тел 8-965-250-41-48 8-909-964-07-01 Москва |
|
12.03.2012, 11:12 | #30 | |
Пользователь
Сообщений: 57
Регистрация: 07.07.2011
Адрес: Litva
Репутация: 1
|
Цитата:
лучше резать филтр, ставить новый, может даже по больше и негубить компресор.. (мое мнение, но я не спец ) |
|
|
12.03.2012, 23:39 | #31 |
Пользователь
Сообщений: 39
Регистрация: 09.01.2012
Адрес: Молдавия
Репутация: 16
|
пока дал давление 8 бар. а завтра посмотрю.
вообще кто какое давление дает для определения места утечки, другими словами какое максимальное безопасное давление для системы(чтобы не лопнуло и не раздуло) в мануале написано до 36 часов но температура не указана. |
|
13.03.2012, 00:09 | #32 |
Пользователь
Сообщений: 48
Регистрация: 07.12.2009
Адрес: Ukraine
Репутация: 25
|
|
|
13.03.2012, 00:13 | #33 |
Пользователь
Сообщений: 39
Регистрация: 09.01.2012
Адрес: Молдавия
Репутация: 16
|
то есть, если не разбирать по элементам то через сервисный порт компрессора можно до 16 бар?
|
|
13.03.2012, 01:35 | #34 |
Пользователь
Сообщений: 48
Регистрация: 07.12.2009
Адрес: Ukraine
Репутация: 25
|
|
|
13.03.2012, 11:38 | #35 |
Пользователь
Сообщений: 39
Регистрация: 09.01.2012
Адрес: Молдавия
Репутация: 16
|
|
|
19.03.2012, 18:18 | #36 |
Пользователь
Сообщений: 39
Регистрация: 09.01.2012
Адрес: Молдавия
Репутация: 16
|
расскажу чем закончилась история.
дал давление в систему 11 бар. простоял двое суток без изменения. отвакуумировал. под вакуумом простоял 1,5 суток без изменений. опять дал давление 13 бар на сутки. не увидев намека на утечку отпаял фильтр, продул азотом, впаял новый фильтр, заправил по весам и запустил. работа стала стабильней, то-есть даже при работе морозильной камеры на -26 нагрузка не понижается ниже чем 0,29А. нагнетающая трубка как и положено горячая а всасывающая при достижении заданной температуры -26 даже слегка оледеневает. так что откуда была влага в системе не пойму. |
|
20.03.2012, 09:56 | #37 |
Мастер
Сообщений: 2,511
Регистрация: 07.12.2004
Адрес: Visaginas
Репутация: 2597
|
Иногда такое случается... Одним из продуктом разложения масла (от времени, температуры...) является вода. Ни откуда, но есть, а фильтр - маленький...
|
|
27.03.2012, 01:46 | #38 |
Пользователь
Сообщений: 4
Регистрация: 27.03.2012
Адрес: Москва
Репутация: 1
|
Купил немецкий 2-х метровый холодильник Liebherr. Проработал он 5 лет и сломался. Вызвал мастера из сервисного центра, он покапался минут 20, заменил термодатчик и ушел, забрав $200. В тот же день мне позвонили из сервисного центра и спросили сколько я заплатил мастеру. Оказывается расчетный срок службы холодильника всего 5 лет, чтобы чаще покупали новый. Советские холодильники работали по 30-50 лет без проблем.
|
|
27.03.2012, 18:28 | #39 | |
Мастер
Сообщений: 246
Регистрация: 28.10.2010
Адрес: Украина, Луганск, теперь Краснодар, Россия
Репутация: 295
|
Цитата:
|
|
|
27.03.2012, 21:15 | #40 |
Пользователь
Сообщений: 4
Регистрация: 27.03.2012
Адрес: Москва
Репутация: 1
|
У деда был холодильник Днiпро 1952 г производства Южмаша, который делал ракеты. Проработал более 50 лет.Несколько раз меняли только уплотнотельную резину на дверьце. За низкое качество тогда могли посадить как врага народа.
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
датчики на Liebherr CBPes 3656 | Байрон | Форум для мастеров холодильной техники | 1 | 13.01.2012 14:14 |
Защита по электросетям холодильника Liebherr CBPes 40560 | bov1302 | Liebherr (Либхер) | 1 | 31.07.2009 17:03 |
Liebherr CBNes 3956 vs 3656 и 3656 vs 4656 | Koptsik | Liebherr (Либхер) | 7 | 06.05.2009 14:45 |
Надежность LIEBHERR CBPes 40560 ? | Maxim555 | Liebherr (Либхер) | 16 | 01.09.2007 14:23 |
Liebherr CBes 3656 | gen | Liebherr (Либхер) | 2 | 14.04.2006 18:00 |