Холод.витрина. IDEAL . "STORK" tronik
Холод.витрина. IDEAL .производство Австрия. "STORK". tronik -мозги, выдаёт ошибку "Е-1" ошибка не сбрасывается. подскажите коды ошибок
|
Наиболее распространенное, что Е1 -неисправность датчика в объеме. А контроллер у Вас текущую температуру показывает?
|
[QUOTE=SneGG;61523]. А контроллер у Вас текущую температуру показывает?[/QUOTE]
А какая разница ? Меняйте датчик испарителя. |
IDEAL . "STORK" tronik Всё работает нормально, температуру отображает, регулировки работают, при включении в сеть сразу выскакивает ошибка е-1 и пищит авария хотя всевключается холодит вентиляторы испарителя работают, компр и вентилятор кондёра тоже.минимальную +4 держит.
|
STORK". tronik
STORK". tronik Подскажите может у кого есть описание или схема этого контроллера документация утеряна.
а аппарат мозги пудрит. датчик объема типа датчик оттайки? там их 2 стоят один просто на боковой стенке между испарителем и стенкой другой прямо в испарителе меж рёбер. который смотреть и какое его сопротивление должно быть . пробовал его отключить сразу компрессор встаёт. |
[QUOTE=corol251;61619]STORK". tronik Подскажите может у кого есть описание или схема этого контроллера документация утеряна.
а аппарат мозги пудрит. датчик объема типа датчик оттайки? там их 2 стоят один просто на боковой стенке между испарителем и стенкой другой прямо в испарителе меж рёбер. который смотреть и какое его сопротивление должно быть . пробовал его отключить сразу компрессор встаёт.[/QUOTE] Это может быть несоответствие температуры в объёме установке на СЕТ, а вообще нужна марка контроллера, или хотя бы фото. |
Сейчас специально смотрел. На разных STORK -разные коды ошибок, но Е1 все-таки неисправность датчика испарителя. Значит смотрите, тот который между ребер. В принципе, если витрина оттаивается без датчика( по времени), то это не критично.
|
[QUOTE=corol251;61619]STORK". tronik Подскажите может у кого есть описание или схема этого контроллера документация утеряна.
.[/QUOTE] Напишите модель. У меня сборный мануал на всю серию. Много весит. Попробую повыдергать, что к данной модели относится. Правда он на английском. |
[QUOTE=SneGG;61627]Сейчас специально смотрел. На разных STORK -разные коды ошибок, но Е1 все-таки неисправность датчика испарителя. Значит смотрите, тот который между ребер. В принципе, если витрина оттаивается без датчика( по времени), то это не критично.[/QUOTE]
Ребята вы меня запутали, какая разница между датчиком оттайки и датчиком испарителя?, и если проблема в датчике оттайки то при первом включении при большом плюсе на испарителе как он себя должен вести? |
IDEAL . "STORK" tronik
будте добры подскажите его сопротивление или какое оно должно быть. при его отключении компрессор останавливается ,значит мозги его видят ? если он был-бы в обрыве реакции на отключение датчика небыло-бы или я не прав.может он просто поменял свои номиналы? то счем сравнить ? сколько ом или ком?
|
[QUOTE=corol251;61750]будте добры подскажите его сопротивление или какое оно должно быть. при его отключении компрессор останавливается ,значит мозги его видят ?[/QUOTE]
Да такое как и у обьемного. Контроллер просто показывает, что датчик "поплыл", а отключается компрессор по обьемному. |
[B]corol251[/B], я не понимаю, Вам [B]SneGG[/B] предложил помощь так напишите марку Вашего контроллера и будет Вам мануал. Нужна точная [url=http://www.stork-tronic.co.uk/1901/5001.html]модель[/url].
|
IDEAL . "STORK" tronik
в данный момент под руками нет названия и конкретной марки. предприятие закрытое. просто так не попадёшь вызовут перепишу, сброшу. прошу прощения за задержку с информацией. документация на холодильное оборудование утеряна.
|
IDEAL . "STORK" tronik
на внешний вид похожа на эту ST182-LP4KAR.112
|